Confronto sensori
Inviato: 10 feb 2013, 14:50
Testando un modulo DHT11 (preso sempre da alice1101983)
ho scoperto un po' di cose:
1) Il sensore e' semplicissimo da utilizzare, sia a livello sketch che hardware.
2) Il sensore riporta sia l'umidita' che la temperatura (l'avevo preso solo per misurare la prima).
3) La risoluzione e l'accuratezza sono abbastanza limitate (manca tutta la parte decimale).
4) La dinamica rispetto al classico DS18B20 e' molto ridotta (vedi grafico).
Al punto -A- ho coperto i sensori con un panno caldo.
Al punto -B- ho sostituito il panno con uno piu' freddo ed umido.
Il DHT11 va bene quando non e' richiesta grande precisione e reattivita'. Ad esempio loggare i valori in una stanza di casa nel corso della giornata.
Per monitorare valori con piu' accuratezza (indoor) e' consigliato utilizzare il DHT22.
Il DS18B20 invece e' ottimo per misurare temperature con precisione e velocita', basta toccarlo per rilevare subito un variazione di temperatura.
N.B. la base dei tempi dei campioni e' circa 4 secondi.
p.s. umidita' misurata nell'intervallo 38-50%
ho scoperto un po' di cose:
1) Il sensore e' semplicissimo da utilizzare, sia a livello sketch che hardware.
2) Il sensore riporta sia l'umidita' che la temperatura (l'avevo preso solo per misurare la prima).
3) La risoluzione e l'accuratezza sono abbastanza limitate (manca tutta la parte decimale).
4) La dinamica rispetto al classico DS18B20 e' molto ridotta (vedi grafico).
Al punto -A- ho coperto i sensori con un panno caldo.
Al punto -B- ho sostituito il panno con uno piu' freddo ed umido.
Il DHT11 va bene quando non e' richiesta grande precisione e reattivita'. Ad esempio loggare i valori in una stanza di casa nel corso della giornata.
Per monitorare valori con piu' accuratezza (indoor) e' consigliato utilizzare il DHT22.
Il DS18B20 invece e' ottimo per misurare temperature con precisione e velocita', basta toccarlo per rilevare subito un variazione di temperatura.
N.B. la base dei tempi dei campioni e' circa 4 secondi.
p.s. umidita' misurata nell'intervallo 38-50%